[求助] 变压器分接开关问题?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-27 22:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器分接开关有+-5%的,也有+-2x2.5%的,二者如何区别与选用?
     
发表于 2014-6-27 22:41:01 | 显示全部楼层
±5%的只有2个抽头,±2×2.5%的有4个抽头
     
发表于 2014-6-27 23:15:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-6-27 23:16 编辑

±5%的有3个抽头,±2×2.5%的有5个抽头。也有±4×2.5% 共9个抽头的。

一般选±2×2.5%。
但可能会+1×2.5%/-3×2.5%,也可能会+3×2.5%/-1×2.5%。
9个抽头的,类同。

得由电力公司根据系统情况确定:主要看受电变电所的位置,根据电压降来选定。
     
发表于 2014-6-27 23:33:31 | 显示全部楼层
当然,同样也有±3×2.5% 共7个抽头的。
     
发表于 2014-6-28 08:54:22 | 显示全部楼层
多数采用±2×2.5%的有5个抽头,厂家一般做这种。