账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6246|回复: 6

CJJ 89-2012 的规定

[复制链接]
     
发表于 2014-6-17 23:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24805

CJJ 89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》要求:
路灯采用TT系统“不设贯通PE线”时,则灯杆独立接地电阻“不应大于4Ω”。

现如今,还真有审图人员拿这本CJJ 89-2012 淘汰术语随处可见、错误规定触目惊心的施工及验收规程来审图。

设计人员拿设计规范与审图人员讲理,人家不认——必须遵守CJJ 89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》要求:灯杆独立接地电阻“不应大于4Ω”。

好不郁闷!
     
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:45:43 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2014-6-18 08:15:30 | 显示全部楼层
CJJ 89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》
CJJ89-1.jpg
CJJ89-2.jpg
发表于 2014-6-18 11:41:44 | 显示全部楼层
校对、审核也喝高了
发表于 2014-6-18 12:37:15 | 显示全部楼层
安全性大大提高,会习惯的。尽管有些名称、术语不规范。
     
发表于 2017-12-14 15:56:33 | 显示全部楼层
审图的宁愿错误也要不违反规范要求,关键还是施工与验收要求。语文不过关么
     
发表于 2017-12-21 15:20:30 | 显示全部楼层
不能用施工验收规范来作为设计依据,同样也不能作为审图依据。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 12:50 , Processed in 0.083050 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表