[求助] 排烟阀接力控制方式开启如何实现

[复制链接]
发表于 2014-3-24 19:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规推荐排烟阀用接力控制方式开启,并由最后动作的排烟阀发送动作信号,求问如何实现?另规范要求一串排烟阀不大于5个,如果大于五个如何实现?
发表于 2014-3-25 08:50:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-25 08:55:32 | 显示全部楼层
老诚没把话说清楚。
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:28:50 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    确实,暖通只管提,各种乱七八糟的控制,还以为很容易就能实现
发表于 2014-7-24 18:54:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-25 08:01:44 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统中做法是:每个排烟阀设置一个输入输出模块,启动时软件设置不同的延时时间,以达到接力控制方式开启;对于阀门类还应通过软件编程定义启动方式,定义该输入输出模块为“脉冲启动”,即仅提供5秒钟的电源;分时控制和脉冲启动都是考虑到现场直流24V电源的负载能力。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-25 12:52:37 | 显示全部楼层
厂家有接力控制图的。
     
发表于 2014-7-28 14:18:26 | 显示全部楼层
这种只能配置输入输出模块,由厂家的二进制联动公式来确定何时开启何时关闭
     
发表于 2014-7-28 22:08:36 | 显示全部楼层
意思是软件能实现你想要的功能,只能通过软件。