账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5472|回复: 8

[问题探讨] 电源进线为单相(L、N)是否可以做TN-C-S系统?请详述理由。

[复制链接]
     
发表于 2013-12-10 14:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电源进线为单相(L、N)是否可以做TN-C-S系统?请详述理由。
     
发表于 2013-12-10 14:52:27 | 显示全部楼层
只能做成TN-S或者TT,永远都不会做成TN-C-S系统。
因为你的进线是L/N  而不是L/PEN。。
     
发表于 2013-12-10 15:05:23 | 显示全部楼层



    先回答下,正常运行时,PE线上能否有工作电流流过,危害是什么,结论就不言而明了
     
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:10:13 | 显示全部楼层
上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可以在下一级进线总箱处改为TN-C-S,从PEN线分出PE线和N线(PE可重复接地),再向末端负荷供电(L、N、PE三线);
     
发表于 2013-12-10 15:14:15 | 显示全部楼层
刚才审题不清,,进线也没有PE,所以TN-S也做不成了。。

看来只能做成TT了。。
     
发表于 2013-12-10 15:33:15 | 显示全部楼层
回复 5# RK5707

如果经过隔离变压器供电呢?
发表于 2013-12-10 16:04:05 | 显示全部楼层
回复  RK5707

如果经过隔离变压器供电呢?
hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 15:33



如果将N直接分出PE并接地,将导致上一级RCD动作。如果先经过隔离变压器,就没问题了,连IT也能实现。
     
发表于 2013-12-10 16:27:01 | 显示全部楼层
回复 6# hbsjzsjy


    一般情况隔离变压器是不引出N线的,所以..........额!好吧!我考虑不周!!
     
发表于 2013-12-10 18:43:46 | 显示全部楼层
回复  RK5707

如果经过隔离变压器供电呢?
hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 15:33


可以引出任意系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 09:05 , Processed in 0.073424 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表