[求助] 请教关于消防控制室照明、插座回路电源从哪里引来的问题

[复制链接]
发表于 2013-12-5 19:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,求教了~~
     
发表于 2013-12-6 17:52:40 | 显示全部楼层
控制室照明为应急照明,选用带蓄电池的灯具或引自应急电源即可;
控制室插座从一般回路引出即可,不允许接自应急电源。
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:17:10 | 显示全部楼层
谢谢了~~~~
     
发表于 2013-12-7 09:18:45 | 显示全部楼层
消控室内设备皆为消控所用,从消控室应急双电源箱引出。不赞成为一个灯或一个插座的事上纲上线,规范要是订得这么细就不叫规范了,大概叫细则吧。
     
发表于 2013-12-7 16:02:54 | 显示全部楼层
好多消控室是和安保室合用,这里面消费设备和安防设备的电源应该分别提供。同时,我也同意4楼的回答。
发表于 2013-12-7 20:56:49 | 显示全部楼层
消控室内设备皆为消控所用,从消控室应急双电源箱引出。