[问题探讨] 路灯接地系统

[复制链接]
发表于 2013-10-30 16:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
很多关于路灯接地系统的讨论,无非都是TT和TNS。。。

我人有一点疑问。假如是TN-s系统,每盏灯单独打接地极,然后,把所有灯的接地极用圆钢连在一起,请问,这样可以当做等电位吗?
     
发表于 2013-10-30 17:56:41 | 显示全部楼层


为啥要用圆钢?用根PE线不更便当吗?
发表于 2013-10-31 10:28:59 | 显示全部楼层
回复 1# veber


我很好奇,实际施工有用不管是圆钢还是扁钢将所有路灯基础都连在一起的?这得多少材料多少人工啊!
发表于 2013-10-31 11:12:12 | 显示全部楼层
半径0.5m的一圈钢带做局等
发表于 2013-11-1 14:01:09 | 显示全部楼层
用圆钢或者扁钢 还真不及直接用PE线来的方便省钱。
路灯接地系统建议还是采用TT接地系统,以防某一处出现故障电压会通过PE线传导蔓延,一处发生接地故障,多处发生电气事故。