[求助] 一级负荷非消防负荷必须是两路电源进线吗

[复制链接]
发表于 2013-8-6 20:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一级负荷非消防负荷高压侧必须是两路独立电源进线吗?
     
发表于 2013-8-6 20:48:32 | 显示全部楼层
回复 1# sai2099

一路10kV+柴发,没有问题。
     
发表于 2013-8-6 22:30:11 | 显示全部楼层
3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级。并应符合下列规定:
1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷
1)中断供电将造成人身伤害时。
2)中断供电将在经济上造成重大损失时。
3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。

3.0.2 一级负荷应由双重电源供电。当一电源发生故障时。另一电源不应同时受到损坏。

2.0.2 双重电源 duplicate supply
一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。

“一级负荷非消防负荷高压侧”除“市电 + 市电”(满足“双重电源 ”供电要求为前提)供电方式外,“一级负荷非消防负荷”还可能有如下的供电方式;
1 市电 + 发电机组;
2 市电 + 蓄电池;
3 市电 + 干电池。
     
发表于 2013-8-6 22:36:32 | 显示全部楼层
GB 50052-2009 中一级负荷的供电要求,就规范规定而言,不以消防或非消防负荷的定性不同而有所不同。
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:18:53 | 显示全部楼层
谢谢大家。
发表于 2013-8-17 10:54:10 | 显示全部楼层
必须的