[问题探讨] 如何校验额定短时耐受电流是否满足要求?

[复制链接]
     
发表于 2013-8-5 21:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2013-10-7 21:30 编辑

某断路器,Icu=70kA,Ics=0.75Icu,Icw,1s=19.2kArms,该断路器如何校验是否满足要求?
某250A隔离开关,Icw,1A=5Arms,  某 800A隔离开关,Icw,1A=10kArms,上述隔离开关又能用在短路电流为多大的场所?
发表于 2013-8-6 13:01:56 | 显示全部楼层
说实话,我没算过,热等效更合理一些,用耐受电流和时间,算出I2t,断路器动作时间T,反算出,断路器在T时间内能承受的电流i,只要i大于短路电流就没问题
隔离开关可同此校验,时间取上一级断路器的动作时间。反推出能承受的短路电流,大于线路的短路电流即可。
个人理解,供参考
     
发表于 2014-12-16 11:59:39 | 显示全部楼层
好像断路器不能如此算,,是1S就1S,,我问过厂家,他们说不确定这样的推算。
发表于 2014-12-16 12:18:08 | 显示全部楼层
路过,学习学习,没咋算过。。。
发表于 2014-12-16 14:37:09 | 显示全部楼层
不懂,还望有更多的跟帖交流学习。。
     
发表于 2014-12-17 09:22:44 | 显示全部楼层
不懂,还望有更多的跟帖交流学习
     
发表于 2014-12-19 16:22:36 | 显示全部楼层
没看懂题目,右臂五把,呵呵。一般电流在Ics与Icw之间,可以按实际分断时间及I2t反推检验热稳。
发表于 2014-12-20 00:09:33 | 显示全部楼层
Icu是额定极限短路分断能力
Ics是额定运行短路分断能力
Icw是额定短时耐受电流
高压断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流
楼主的题目:某断路器,Icu=70kA,Ics=0.75Icu,Icw,1s=19.2kArms,经过计算Icw=4.38KA
还有这个单位是KArms?个人觉得是KA根号S吧
某250A隔离开关,Icw,1A=5Arms,  某 800A隔离开关,Icw,1A=10kArms,上述隔离开关又能用在短路电流为多大的场所?
Icw,1A=5Arms这个1A应该是Icw,1S=5KArms吧
这样计算下来是Icw=2.236KA,这个电流值是对应样本给出的1S的热稳定值,如果断路器快速分闸(10ms~20ms),短路电流可以大于此Icw,但是应该不能大于Ics,还是要根据热稳定计算,
低压电器一般短路电流较小,动稳定个人觉得可以不校验
     
发表于 2014-12-23 17:01:57 | 显示全部楼层
期待高人就短路电流及热、动稳定校验开一专贴讲解