账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5386|回复: 10

[问题探讨] 奇怪的现象,帮忙解惑

[复制链接]
发表于 2013-7-23 09:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个冷冻机,主要由三台10KW的电机组成。当开一台电机时,测得电源进线(a处)和电机进线(I1处)电流都为20A,当开两台电机时,测得每台电机(I1、I2处)电流分别为20A,电源进线(a处)电流为60A;当开三台电机时,测得每台电机(I1、I2、I3)电流分别为20A、20A、20A,电源进线(a处)电流120A。这是什么情况呢(注:以上数据是现场测得的,电机功率因素0.8) 1.JPG
发表于 2013-7-23 10:06:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-23 10:08:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:20:18 | 显示全部楼层
进线处用的就是4*16的线
发表于 2013-7-23 10:27:14 | 显示全部楼层
提供下每一相电流的数据。是变频电机吗?谐波数据如何?
发表于 2013-7-23 10:42:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:57:04 | 显示全部楼层
不好意思啊,各位前辈,后来查出原因是电流表坏了,测小电流是读数正常,测较大电流时读数就不正确了。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 被你玩残:)

查看全部评分

发表于 2013-9-3 15:54:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-3 16:37:07 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚


    是的
发表于 2013-9-4 13:43:21 | 显示全部楼层
{:sweat:}看到后面就笑了 呵呵 电机功率因数差点0.8
     
发表于 2013-9-7 09:26:01 | 显示全部楼层
哥哥的,你们电表误差也太大了点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 06:09 , Processed in 0.091498 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表