账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

收到的一条一点接地的审图意见

  [复制链接]
发表于 2013-6-9 14:17:40 | 显示全部楼层
这个问题在本论坛审图贴名为:“神啊,救救我吧,还是王老的一点接地“中深度的讨论过。大家可以过去看一下。

IEC 60364-1:2005/GB/T 16895.1-2008、GB50065-2011等规范条文:“多电源系统为以满足电磁兼容性(EMC)要求为唯一目的的TN系统。对一个具有多电源的TN系统,在设计不适当的情况下,一些工作电流就可能通过不期望的路径流通,产生电磁干扰。”可见,多电源一点接地,前提是防止电流(特别是N线的电流)流过不期望的路径产生杂散电流,引起电磁干扰等为目的。话说到这里已经很清楚了,看电路原理,那么只要能做到保证电路中电流流过期望的路径,不管一点接地还是多点接地,都是可以的。
下面就分别就多电源一点接地和多电源多点接地,讨论在设计中如何防止电路中工作电流流过不期望的路径,产生杂散电流,引起电磁干扰。
1、多电源多点地:(用双电源两点接地来说明这问题),如何能做到防止电磁干扰呢?电路中变压器低压侧总出线开关,双电源之间的母联开关都采用四极开关即可防止电流(N线电流)流过不期望的路径。这种情况下,都采用四极开关,就不存在N线共用的问题。两台变压器低压总开关、母联开关之间进行电气机械联锁,任何情况下,都能保证双电源切换的情况下N线只有一点接地,不存在产生杂散电流的问题。

2、多电源一点接地,只有在双电源一用一备,且双电源不同时使用的情况下,才能满足N线电流回流只有一个路径。

由以上分析可见,只要保证N线电流回流只有一个路径,避免产生杂散电流,避免引起电磁干扰,那么不管是一点接地还是两点接地,都是可以的。

综合以上分析,在TN-S或TN-C-S系统中,双电源两点接地,可以使用四极开关分断N线(包括母联N线的分断(IEC 60364-46,保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联),分断N线后,双电源N线不共用,既然不存在因电流路径不唯一的情况下引起的电磁干扰。
在TN-C系统中,PEN导体不允许断开,只能选用三极开关,那么PEN导体在系统中被共用,变压器中性点电流回流有两个路径,为防止两台变压器N线(PEN线)并联,双电源只有在一用一备的情况下才可满足电磁兼容性的要求。
不知以上分析可否。
我想当初当初IEC规定多电源一点接地,只是多电源接地的其中一种方式,而且这种方式只能在多电源一用N备,且变压器不同时运行的情况下才可一点接地,否则变压器之间的N线岂不是并联了?N并联且变压器同时运行的话,N线岂不是有多个路径回流?。
多电源TN系统多点接地,我想只要能保证防止工作电流流过不期望的路径而引起的电磁干扰,这种情况下,多点接地也是可以的。
发表于 2013-6-9 14:24:25 | 显示全部楼层
多电源一点接地目的是为满足电磁兼容性,防电磁干扰,各位做设计的时候,一定要从这点出发去考虑。

如果两台变压器为平时单独运行,且互为备用的状态,母联采用了四极断路器(规范要求双电源切换开关选四极开关),系统接地形式为TN-S,变压器分列运行时具有电磁兼容特性,但双变压器一点接地如何能满足运行要求?而且仅当一台变压器故障或检修需母联开关合闸时,(如果主进开关采用3极断路器)存在环流通路。
发表于 2013-6-9 14:29:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-9 15:07:16 | 显示全部楼层
IEC 60364-1:2005/GB/T 16895.1-2008第312.2.1.2条、GB50065-2011第7.1.2条、GB50054-2011第3.1.16条文解释。规范条文及解释:“在电路中如果电流流经不期望的路径,则会产生杂散电流。而这个杂散电流将产生电磁干扰,影响其他设备工作。……”
发表于 2013-6-9 15:10:00 | 显示全部楼层
GB50054-2011第71页图示:“图示的TN-S系统中,用电设备的中性线电流,可以从两个不同的路径流过,这样就会产生电磁干扰。……”可见,中性线电流不应流过不期望的路径。
发表于 2013-6-9 15:41:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-9 16:07:28 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}
     
发表于 2013-6-9 16:11:05 | 显示全部楼层
会不会是相线电流是在相线中流,可以控制的,杂散电流是到处流,不可控的,
如果杂散电流经过弱电设备附近时,就会对弱电设备产生影响?
发表于 2013-6-15 10:17:19 | 显示全部楼层
诚哥怎么搞的呢?双电源并列运行的时候相线不是被母联断路器断开了吗,怎么会有杂散电流呢?看GB50054-2011,还有,你要先理解清楚什么叫杂散电流。所以我说了,如果电源两个低压进线总开关及母联开关都采用四极开关的话,双电源两点接地是没问题的。
发表于 2013-6-16 10:55:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 07:51:57 | 显示全部楼层
我认为审图意见基本正确。
发表于 2013-6-19 17:24:18 | 显示全部楼层
相线为什么不产生杂散电流,变压器分两种情况允许:1,A变压器和B变压器之间同时运行,母联开断,这时两台变压器之间不存在相线连接,相线电流只有一个回路,不存在杂散电流问题,若此时母联开关只采用3P开关,两台变压器之间N线通过母联连接在一起,用电设备N线回流电流存在两个回路,一个回变压器A,一个回变压器B;2、A变压器和B变压器只运行其中一台,母联合上,不运行的那台变压器低压出线开关开断(电气连锁),运行中设备相线只有一个回路,若两台变压器低压出线开关都为3P开关,因为母联的关系,N线有两个回路,一个回变压器A中性点,一个回变压器B接地点,用电设备有存在两个回流,引起杂散电流。按IEC标准,电源转换开关应采用四极开关。
发表于 2013-6-19 17:27:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-19 19:29:00 | 显示全部楼层
乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:42 , Processed in 0.076063 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表