账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: viking

江苏审图:办公楼每层均要设置应急照明双切箱??

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-6-10 10:07:21 | 显示全部楼层
发现民规不合理的地方很多
 既然有了其他规范了
为何还让《民规》存在呢
好多地方又与众不同
     
发表于 2013-6-10 10:15:20 | 显示全部楼层
回复 16# wxqkh2009

《民规》不但存在,据说《民规》还将走出JGJ,迈入GB行列。
发表于 2013-6-12 19:48:29 | 显示全部楼层
应急就每层做,公共照明箱可以多层一个
发表于 2013-10-9 18:07:00 | 显示全部楼层
回复 4# wxh930039

这似乎有些扯吧!!!
     
发表于 2013-10-9 19:27:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-9 19:28 编辑


个人意见:
楼主的做法可以,只要应急照明箱设在强电间内
理由:
应急照明配电箱设在强电间内,强电间墙和门都是防火的。
任一楼层着火,也就影响到本楼层照明回路而已。不会影响到应急照明配电箱和其它楼层应急照明回路。

生搬硬套规范只能作茧自缚。。。
     
发表于 2013-10-10 08:15:53 | 显示全部楼层
表示都是三层一个应急箱,没有提过。
发表于 2013-10-10 12:24:11 | 显示全部楼层
不是我扯,是审查师扯。我也是应急照明箱设在强电井内。每三层设一个事故照明箱。(单身公寓)我的理解和sgf2002一样。审查的套民规不让我过。{:huffy:}劳民伤财。
发表于 2013-10-10 12:28:40 | 显示全部楼层
2.4)电施-3,9 公寓应按防火分区设置应急照明配电箱,见JGJ16
打电话沟通了还不让过。
发表于 2013-10-15 19:12:57 | 显示全部楼层
我感觉这个是审图的工程师的个人见解,可能江苏的其他的地方就不会要求这么做,不过公建的话层要求一个双切箱也不是很过分。
发表于 2014-6-12 09:13:28 | 显示全部楼层
必须的,公建按规范,浪费也没办法
     
发表于 2014-6-19 16:32:00 | 显示全部楼层
按防火分区设置吧
     
发表于 2014-7-10 16:27:52 | 显示全部楼层
发现民规不合理的地方很多
 既然有了其他规范了
为何还让《民规》存在呢
好多地方又与众不同
wxqkh2009 发表于 2013-6-10 10:07



    个人意见,设计还是得按照民规走,毕竟民规是电气行业的专业规范,高规建规之类的侧重于建筑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 13:31 , Processed in 0.079828 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表