账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8980|回复: 10

[求助] 是否设应急照明

[复制链接]
     
发表于 2012-12-17 15:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一小型商业建筑,二层公共走廊为露天走廊,通室外楼梯。靠走廊面的商铺均为落地玻璃。这种情况,是否还需在露天走廊上设应急照明灯具?无墙面可设疏散指示标志,地面暗装如何?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-12-17 15:55:35 | 显示全部楼层
如果要设:无墙面可吊装啊,地面安装也可以,但是必须用电的,不能用蓄光型的。如果不设,从你的文字看不出来,小有多小?看不出来
     
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:26:57 | 显示全部楼层
公共走廊无顶(露天),也无实墙
发表于 2012-12-17 17:40:23 | 显示全部楼层
还好走道不是镂空的{:lol:}
发表于 2012-12-18 08:54:50 | 显示全部楼层
如果不设,会不会被审图提?
发表于 2012-12-18 09:16:12 | 显示全部楼层



二层走廊无顶,也无实墙。
虽然功能定位是走廊,但其本质应该算是二层屋面。所以不设。
看看建筑在平面图上的标注是屋面就好。
     
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:12:29 | 显示全部楼层
的确标注为上人屋面,但实际的功能其实是走廊,作为疏散走道。这种情况不设有什么依据?
     
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:21:17 | 显示全部楼层
我截一个小图,就可以看清楚了 未命名.jpg

只截了二层的一个商铺,其余的商铺与此雷同,无实体墙面。一共只有二层。走廊外侧为栏杆。走廊为露天,没有屋面的。
     
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:28:59 | 显示全部楼层
另外还有一个问题,像贴图里,两个门都直接通向走廊(屋面),是否两个门都应设安全出口标志,还是只设一个就可以了
发表于 2012-12-18 11:13:34 | 显示全部楼层
上人屋面,又是商业,即使不考虑应急照明,也得在屋面设照明灯具。建议两个门都应设安全出口标志,可安装在有柱子或墙的位置上。
发表于 2012-12-18 11:16:40 | 显示全部楼层
我在露天疏散通道上面做过立柱的灯,或是女儿墙的弯灯,不知道对不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 15:31 , Processed in 0.094089 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表