|
发表于 2012-12-8 11:45:02
|
显示全部楼层
本帖最后由 wsayd 于 2012-12-8 14:40 编辑
回复 18# 大鼻山
从单相短路电流计算公式来看,其大小取决于短路回路的(正序、负序和零序)电阻和电抗。我们知道单位长度导体电阻主要取决于导体材料和导体截面,而单位长度电抗主要取决于导体截面和导体间距(间距为主要因素)。
在TN系统中,若中性导体与保护导体均采用同一材料、截面、安装间距(如配电母线采用L1,L2,L3,PEN,配电电缆采用4芯或3+2芯导体),则此情况下相-保短路电流与相-中短路电流相等。若中性导体与保护导体不采用同一材料、截面、安装间距(如配电母线采用L1,L2,L3,N,PE,配电电缆采用4+1芯导体),则此情况下相-保短路电流小于相-中短路电流。我说的上述两种情况应该是目前工程设计的绝大多数情况,所以相-保短路电流不大于相-中短路电流。
至于你说的相-保短路电流大于相-中短路电流的工程设计情况,我没有碰到过。能否请你举例说明?或许你是认为PE导体因多次接地,而使其阻抗降低,因而得出相-保短路电流大于相-中短路电流的结论吧。
至于如何计算相-中短路电流,《工业与民用配电设计手册》中已有说明。并不困难啊。 |
|