账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25102|回复: 28

[问题探讨] 路灯采用三相四线电缆配电,路灯依相序L1,L2,L3配电,该路灯回路保护开关的极数如何选择

  [复制链接]
发表于 2012-12-7 14:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,系统接地形式为TT,路灯采用三相四线电缆配电,依相序L1,L2,L3依次配电,该路灯回路保护开关该选用三个单极断路器还是一个三极断路器?说明理由及依据,如系统接地形式为TN-S,是否有不同?
     
发表于 2012-12-7 14:57:40 | 显示全部楼层
1.采用TT系统时,回路始端采用三相RCD保护;
2.采用TN-S时,回路始端采用三相RCD保护或采用三相MCCB保护(须注意校验末端短路灵敏度)。
     
发表于 2012-12-7 15:06:19 | 显示全部楼层
采用TT系统或TN-S系统,均应校验末端短路灵敏度(相线对中性线)。
     
发表于 2012-12-7 15:14:34 | 显示全部楼层

相线对中性线短路的灵敏度是否须校验,这是个问题。某些观点认为,L-N短路概率不大,可不深究。目前,我对此问题不持立场。
     
发表于 2012-12-7 15:19:58 | 显示全部楼层
概率不大——相比与接地故障,此观点基本成立!
可不深究——此观点违规!
     
发表于 2012-12-7 15:23:59 | 显示全部楼层
相比——相比
     
发表于 2012-12-7 15:31:18 | 显示全部楼层
接地故障相比
相比接地故障
     
发表于 2012-12-7 16:26:15 | 显示全部楼层
概率不大——相比与接地故障,此观点基本成立!
可不深究——此观点违规!尺短寸长 发表于 2012-12-7 15:19

违反哪一条?我找了很久,但未找到过硬依据……
发表于 2012-12-7 16:40:23 | 显示全部楼层
GB 50054-2011低压配电设计规范
6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1. 3 倍。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 对,就这条!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-7 16:56:37 | 显示全部楼层
GB 50054-95 版,是在第 4.2.3 条。

新、旧版《低压配电设计规范》,这条规定没有变化。
     
发表于 2012-12-7 17:36:55 | 显示全部楼层
GB 50054-95 版,是在第 4.2.3 条。

新、旧版《低压配电设计规范》,这条规定没有变化。
尺短寸长 发表于 2012-12-7 16:56

这条我当然知道。但是它没明确是相-中短路,还是相-地短路。我认为它主要是指相地短路。
     
发表于 2012-12-7 18:00:06 | 显示全部楼层
我咋认为这条对所有的短路都适合,包括三相短路
     
发表于 2012-12-7 18:48:06 | 显示全部楼层
这条我当然知道。但是它没明确是相-中短路,还是相-地短路。我认为它主要是指相地短路。
大鼻山 发表于 2012-12-7 17:36


没有“特指”(它没明确是相-中短路,还是相-地短路),就是“泛指”(指所有的短路都适合)。
     
发表于 2012-12-7 18:50:03 | 显示全部楼层
回复 12# 嘿嘿嘿嘿

是的。
     
发表于 2012-12-8 08:10:00 | 显示全部楼层
大家可以去看看《工业与民用配电设计手册》第三版第11章内容。它认为低压配电线路一般应设短路保护、过载保护和接地故障保护。对其中的短路保护,它只提及2条:(1)保护电器分断能力要不小于保护电器安装处的预期短路电流(即满足动稳定);(2)保护电器应在导体达到允许极限温度前分断该短路电流(即满足热稳定)。

总之,第11章通章未提及相-中短路的灵敏度问题;此外,通读《工业与民用配电设计手册》第三版全书,你无法查询到相-中阻抗之类的数据。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则