发表于 2012-12-5 19:54:13
|
显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-12-5 20:55 编辑
回复 41# yangyang7201
最近比较忙,可能不能及时回帖,望谅
我同样收获很大,不断发现自己说出的话出现错误,哈哈,为避免误导,我都将原贴做了修改,红字部分,继续探讨如下:
要说清这个问题,确实首先要确定0,1区2.25m以上到底属于什么区.
1. 2.25以上属于什么区,我也疑惑。当面问过王老,口头答复说按2区以外(老IEC及GB16895.13-2002有3区的概念,新IEC已经没有3区的概念)。。。
2. 如属于2区以外,按GB16895.13,采用了不超过30mA的剩余电流保护,插座都可以装。I灯具当然可以装。关键是否真的如其它2区以外那么安全?
3. 根据IEC,有些国家不是2.25m的规定,好像有2.6m的,所以0,1区2.25m以上是否安全值得探讨。
4.话说回来,潮湿场所除满足正常工作时的直接触电防护和故障时的间接触电防护的要求外,还要满足特殊场所的防护要求。见GB16895-2011/IEC60364-4-41:2005
第7部分,截自IEC 60364-7-701:2006---要求浴室回路都设RCD,大概JGJ242-2011要求卫生间照明设RCD大概从这里来的
|
|