账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27804|回复: 11

[求助] 关于电缆桥架与风管水管综合时候放置位置的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-11-29 13:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于电缆桥架是放置在风管上还是风管下呢,比如一个大型商业营业厅,风管很大,可能一两米宽,如果桥架在其上方,后期检修维护如何处理,如果在其下面,固定又如何固定呢?
发表于 2012-11-29 13:56:47 | 显示全部楼层
原则一、能错开的错开,桥架宁愿拐个弯局部交叉也不愿与风管同向上下层敷设;
原则二、交叉处上下层关系参见GB50054-2011,第7.6.20条
你担心的问题不存在。1、这么大的风管应该可以上人,如果按7.6.20条,桥架在上层,那么风管施工订货前提能上人要求。2、根据原则一,风管桥架只是交叉,支架应该很好做。
发表于 2012-11-29 14:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-29 15:55:25 | 显示全部楼层
现在的机电管路,基本都不按上人来施工的,铁皮薄得程度,相信我,你绝对不会像踩上去的……
发表于 2012-11-29 17:36:06 | 显示全部楼层
这么大的风管不会用铁皮的。
     
 楼主| 发表于 2012-11-30 14:47:33 | 显示全部楼层
大家如何处理的呢
发表于 2012-12-3 22:19:46 | 显示全部楼层
这么大的风管肯定是不会弯的,只有桥架打弯,为了整体空间考虑,在风管上方为好。。
发表于 2012-12-4 11:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 11:42:15 | 显示全部楼层
回复 8# dhgao


多着呢,比如:无机玻璃钢风管、复合玻纤板风管等,还有酚醛复合风管、复合型玻璃钢风管、聚氨脂复合风管、挤塑复合风管。
发表于 2012-12-4 13:57:18 | 显示全部楼层
通常不怎么维护的在上面,通常风管、电桥架、水管。为了保证空间,交叉时,桥架经常上、下翻过风管或水管。对于商场,更是建议桥架在下面,便于维护、改造。固定简单,风管、线槽共用一个吊架即可
发表于 2012-12-4 14:26:28 | 显示全部楼层
回复  dhgao


多着呢,比如:无机玻璃钢风管、复合玻纤板风管等,还有酚醛复合风管、复合型玻璃钢风管 ...
暗夜流星 发表于 2012-12-4 11:42


如果每米的预算,人材机不足百元,你还能用什么呢?
发表于 2012-12-6 10:08:58 | 显示全部楼层
回复 11# dhgao


在商业项目中,因铁皮风管消音效果差、维护麻烦等缺点,一般不建议采用。你可以在网上搜一下各类风管的优缺点。
至于造价这方面确实不怎么熟,据我所知“每米”不足百元的综合单价有点蹊跷。建议你咨询下当地造价工程师。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 14:48 , Processed in 0.058404 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表