[求助] SPD设置问题

[复制链接]
发表于 2012-9-26 09:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
诸位大师:现在SPD使用几乎泛滥成灾,每个厂家都在讲述它的保护作用,设计院图纸上几乎每个箱子都做了SPD。本人一般在各层箱及电脑等电子信息设备使用较多的地方设置SPD。不知各位大师有何看法,如何定义SPD的设置?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:45:48 | 显示全部楼层
如何无人提供些看法,要沉了。。。
     
发表于 2013-11-10 15:18:23 | 显示全部楼层
通常是:建筑物电源进线处设置第一级SPD;此外,若存在特别敏感和精贵的电子设备(但上班用的普通电脑就拉倒,不划为此类了),就再设置一级SPD即可。
两级SPD间的电源线路长度要大于10米(或者加设去耦装置)。
设置太多级的SPD很浪费,且没必要。
     
发表于 2013-11-10 15:28:56 | 显示全部楼层
配电线路的长度越长,则其本身感抗越大、自身压降越大,则该线路末端电子用电设备感受到的雷电(或操作)冲击过电压就越小。或者说,当配电线路足够长时,末端冲击过电压已降到很低水平,故第二或第三级的SPD已无必要装设。
     
发表于 2013-11-10 15:31:46 | 显示全部楼层
有人以为建筑规模越大、线路越长,则装设SPD级数就应该越多。这是理解的误区。