[求助] 设备夹层照明是否用安全电压

[复制链接]
     
发表于 2012-9-10 17:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商业和住宅部分中间设了一个层高2.1的转换层,这种是否需要设36V安全电压的照明,有无强制的要求呢,照明灯具用何种比较合适呢
     
发表于 2012-9-10 20:46:27 | 显示全部楼层
两个办法之一均可,一个就是设安全电压照明,一个就是照明支路用漏电断路器。
     
发表于 2012-9-11 08:51:01 | 显示全部楼层
参照民规7.3.5条执行。
建议楼主所说场所照明采用安全电压
     
发表于 2012-9-11 09:38:47 | 显示全部楼层

和设漏电比呢,是不是设漏电更简单易行些。用安全电压要注意控制压降,灯具光源选择......
     
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:28:27 | 显示全部楼层
设漏电是否能满足要求呢,这个有规范明确说吗
发表于 2012-9-11 18:33:10 | 显示全部楼层
漏电保护不能代替安全电压,还是必须用安全电压供电,
36v的光源比较少,但还是有的,36V的白痴灯泡
     
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:07:13 | 显示全部楼层
主要是有强制性要求没有,规范我查了应该是宜,也没有强制性的要求必须设安全电压吧,大家做这种转换层的时候是怎么处理的
     
发表于 2012-9-12 12:16:42 | 显示全部楼层
回复 7# lixingbao


    加个剩余电流保护即可