[规范条文] 乌鲁木齐大火。电伤消防战士令人痛心。

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:26:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:27:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-24 09:31:48 | 显示全部楼层
确实可能出现被应急照明或其它消防回路电击的可能
火灾初期还不能一刀切掉包括备用电源在内的所有电源
     
发表于 2012-5-30 17:00:41 | 显示全部楼层
是低压电击么?
     
发表于 2012-5-31 09:11:43 | 显示全部楼层
集中放置蓄电池,不好吗?
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:27:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-4 21:30:08 | 显示全部楼层
断电强启应急灯不可取,在事故发生时强制将应急电源等级降到三级负荷的标准,有何道理?
 楼主| 发表于 2012-6-5 11:30:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-5 12:05:19 | 显示全部楼层
大家说的都很好,不过经与乌市消防支队核实,是架空10KV线路导致电击。

现场私搭乱建导致距高压线路过近,不是由于起火建筑内配电系统所致。
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:50:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽