请问各位高手不吝赐教。一、在气体报警中探测器采用两回路探测,一回路动作响警铃。这里的警铃是哪里的?门里外不都装的是声光警报器吗?
二、在常规报警中声光警报器在一个探测器动作后也立即会响吗?如果是误报怎么办啊?(也是采用两回路,还是怎么做的?)请高手详细解答,能附上解释。谢谢>
     
发表于 2012-3-28 09:58:44 | 显示全部楼层
1、这个声光报警是气体灭火系统为配电室单独设置的

2、普通的就按照普通来做,是靠消防系统的联动程序来实现的,两回路是怎么回事?是环形连接吗?
发表于 2012-3-28 16:40:56 | 显示全部楼层
5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
发表于 2012-3-28 21:41:49 | 显示全部楼层
1 一般的气体灭火,采用专门的气体灭火控制器。(这个控制器,与整个大楼的控制器相比是独立的较好。)当一路报警时,警铃鸣响。当两路同时报警时为火灾确认,此时声光报警。经延时后启动气体灭火。这就可以防止误报。
2 大楼火灾报警探测器动作,可预报火灾,但大楼的警铃不响。消防中心知道。可人工进一步确认。如果是误报,复位即可。如果人工确认火灾。可人工启动警铃。
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:50:57 | 显示全部楼层
回复 4# xuhui6512
在气体灭火中,。在手动状态下,探测器动作。声光会响吗?
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:57:11 | 显示全部楼层
回复 5# mengnan88
警铃也会不会响呢?
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:58:13 | 显示全部楼层
回复 4# xuhui6512
警铃也会不会响呢?
发表于 2012-3-29 13:57:02 | 显示全部楼层
1、并不是探测器一报警就认定火灾的。都是多个探测器报警才判定火情的。
2、认定火灾后,声光报警都是可以通过程序控制。
3、你担心的误报,误动,系统都考虑了,一个是动作有延时,再一个内外都有紧急停止按钮。只是人身安全是考虑了的,即时误动作,也就是损失灭火设备罢了,人员、电气设备都安全的
发表于 2012-3-29 16:58:57 | 显示全部楼层
回复 5# mengnan88

这要看具体的设备和控制方式
    比如现场手动应该是鸣响
远距离控制,要看具体设计
发表于 2012-3-29 17:06:42 | 显示全部楼层
回复 7# mengnan88

气体灭火如果是专用报警控制器如果一个探测器报警警铃要鸣响
如果整栋大楼控制器也监控气体灭火,一个探测器报警后,警铃是否鸣响由程序设计决定。
发表于 2012-4-4 16:14:55 | 显示全部楼层