账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

[问题探讨] 2012的反思之三:变电所出线断路器与下级断路器如何实现选择性?

  [复制链接]
     
发表于 2012-2-7 13:19:55 | 显示全部楼层
施耐德有选择性配合表和级联增强选择性配合表可供参考,有些设计上下级选用不同断路器则无法确定,需避免
发表于 2012-2-7 13:48:23 | 显示全部楼层
回21楼:.....现在要讨论的是下级短路电流比上、下级保护动作值都要大的情况。

    从施耐德产品样本查得的数据:  上下级都是微断,内部构造不复杂。

    上级微断用NG125、C120,C脱扣曲线,额定电流为40A,约定脱扣电流为400A。

    下级微断用C65N,C脱扣曲线。
    当用C16时,短路电流小于650A,有选择性;
    当用C10时,短路电流小于900A,有选择性;
    当用C6时,短路电流小于1400A,有选择性;

    上述的短路电流都已大于上、下级微断的约定脱扣电流值了,若要提高短路电流值,上级微断用D脱扣曲线的,或用塑壳断路器。
     
发表于 2012-2-7 19:29:47 | 显示全部楼层
楼上的数据没看懂,是样本给出的参数吗?

短路电流650A,约定脱扣电流为400A的微断还不脱扣?
发表于 2012-2-8 08:49:10 | 显示全部楼层
回33楼:

    施耐德2010.08出版:  《Multi9系列低压终端配电产品》   产品目录  附录 11-20页上有板有32楼列出的数据。

    没有可奇怪的,上述资料的11-28页上,还有全系列短路电流时,能达到完全选择性的。
     
发表于 2012-2-13 11:18:54 | 显示全部楼层
当时间上有条件实现选择时,电流值上应该不用差太多
     
发表于 2012-2-14 21:26:33 | 显示全部楼层



  嗯,这个感觉有道理,大师们再议议

下级断路器分断时,电弧相当于在故障回路中 串入一个电弧电阻,降低了故障电流。如果时间和整定值上配合好,是可能避免上级断路器跳闸的,达到选择性的。
有厂家还介绍延长电弧长度和时间来进一步限制故障电流,来使选择性更容易达到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 08:18 , Processed in 0.060472 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表