账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yjgabc

[求助] 再求教一个消防问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-12-6 14:35:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-6 19:29:18 | 显示全部楼层
回复 16# gjl2099

1、为了满足电动机起动要求,单台电动机(EPS生产厂家要求):
一般要求——
直接启动的电动机功率不能大于EPS容量的1/7,
星三角启动的电动机功率不能大于EPS容量的1/4;
软启动的电动机功率不能大于EPS容量的1/3;
变频启动的电动机功率不能大于EPS容量。

2、多台电动机,根据上述数据分析、推理选取EPS容量。
     
发表于 2012-3-6 20:09:31 | 显示全部楼层
这个我被审图的提过,上海的工程,就一个小区沿街的多间商铺,消防泵我单回路供电,审图的就拿上海的水专业的规范,要求内燃机或者EPS,我只好再弄个进线。
发表于 2012-3-13 18:30:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 lingyan 于 2012-3-13 18:37 编辑

这也不行,那也不行,怎么干都是不对,又要马儿跑,又不给马吃草,总之现在设计的活不好干,两边受夹板气,
....
发表于 2012-3-14 17:46:00 | 显示全部楼层
还是不太懂呀!晕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 19:43 , Processed in 0.053929 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表