[求助] 再求教一个消防问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-11-29 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了江苏审图的资料(2009年),其中第一个问题的解答:三级负荷用户内的消防设备是三级负荷,可以单路供电,没有末级双路切换的要求。(比如一个小型的多层宿舍,用电负荷是三级,只有一路电源,但是里面有消防风机,那么此消防风机只能是一个回路供电)。求教:这种说法对吗?
另外,本人在技术措施看到第2.3.3“当三级负荷用户中,有少量一、二级负荷设备时,宜在适当部位设置仅满足一、二级负荷需要的自备(应急)电源。”用我上面举得例子,为这个风机设发电机也不值得,用EPS也不允许。
大家都是怎么解决类似的问题的???谢谢
发表于 2011-11-29 18:17:01 | 显示全部楼层
三级消防负荷也得按防火规范11.1.5设切换箱。

新规范还没出台。
     
发表于 2011-11-29 20:46:54 | 显示全部楼层
楼主看看《深圳市建筑工程设计电气图审汇编》-电气篇;
《2010年电气专业设计质量通病》-上海;
说法和江苏09年答复不太一致哦{:titter:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 见多识广。

查看全部评分

发表于 2011-11-30 00:44:26 | 显示全部楼层
-----求教:这种说法对吗?
答:对的
发表于 2011-11-30 00:46:54 | 显示全部楼层
-----求教:这种说法对吗?
答:对的。
---------
------三级用电负荷一样符合规范,一样有用。
     
发表于 2011-11-30 08:38:17 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc


GB50016-2006的11.1.1条文说明第4点说明(P357):
1、有条件 —— 尽量一用一备;
2、没条件 —— 可以单路供电。
     
 楼主| 发表于 2011-11-30 11:15:59 | 显示全部楼层
十分感谢各位,特别感谢老康和尺兄!另外老康说的上海和深圳的条文我看了。有些疑问,先说上海的,上海的说“有一路电源时,可采用内燃机动力或EPS电源”,首先提到的内燃机动力指的是设置柴油发电机吗?如果是我觉得还算常规;如果不是,那就麻烦了,我咨询了水专业的专家,他们说以内燃机做动力的水泵基本不用,很少用(如果对我的话有疑问可咨询本单位的水工程师,估计有的人连这个名词都没听说过)。用EPS作动力规范又不支持,所以上海的解决办法令人质疑。再说深圳的,深圳的说“只有一路电源时,至少要有两个回路”,我对此也有疑问,总电源就一路,分支线出两路有什么用呢?老康和尺兄,你们觉得我说的对吗?
发表于 2011-11-30 11:35:58 | 显示全部楼层
都是好帖子啊,这种帖子一般复制进文档做备份!{:lol:}
     
发表于 2011-11-30 20:38:11 | 显示全部楼层
回复 7# yjgabc

首先提到的内燃机动力指的是设置柴油发电机吗?
不是。一般指柴油泵。

再说深圳的,深圳的说“只有一路电源时,至少要有两个回路”,我对此也有疑问,总电源就一路,分支线出两路有什么用呢?老康和尺兄,你们觉得我说的对吗?
你说的没错。
GB50016-2006的11.1.1条文说明第4点说明(P357):
1、有条件 —— 尽量一用一备(比如具备供电条件,首选按“常、备用”概念去设计);
2、没条件 —— 可以单路供电(比如只有低压单回路供电)。  
     
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:33:35 | 显示全部楼层
多谢尺兄。上海的解决办法你赞同吗?
     
发表于 2011-12-1 11:01:02 | 显示全部楼层
“上海的解决办法”指什么?
是“有一路电源时,可采用内燃机动力或EPS电源”吗?

注意,是“可”。
1、水专业采用柴油泵,满足规范要求;
2、具备供电条件,尽量采用“常、备用”,满足规范要求;
3、设置EPS,只要消防主管部门同意(EPS用于动力设备,没规范依据),也允许;
4、水专业不采用柴油泵,供电电源只有单路,那就单路供电吧,满足规范要求。
     
 楼主| 发表于 2011-12-1 11:20:17 | 显示全部楼层
谢谢尺兄的解答。另外麻烦你看看我另外一个帖子“求教三个问题”。尤其是第三个问题怎么办。谢谢啊。
     
 楼主| 发表于 2011-12-1 11:22:19 | 显示全部楼层
谢谢尺兄的解答。另外麻烦你看看我另外一个帖子“求教三个问题”。尤其是第三个问题怎么办。谢谢啊。
     
发表于 2011-12-2 10:42:37 | 显示全部楼层
EPS用于动力设备,没规范依据?
EPS难道不能用于动力设备?我的想法是EPS单独对消防设备做备用,效果可能更好,单独到每个设备点就地做备用,非集中式做法。再做一个EPS管理系统。
只有一路电源时,至少要有两个回路
如果是这样顶多保证了单回路故障后还能运行的措施,电源故障就over了。类比扩大一下:二级供电要求中,困难地区一路专线6KV以上也行。
     
发表于 2011-12-2 19:11:40 | 显示全部楼层
据了解,有些地区EPS不允许用于动力设备,只准用于应急照明。