账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7551|回复: 5

[电气资讯] 低压熔断器的分段能力达到300KA了

[复制链接]
     
发表于 2011-11-18 15:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无意中了解到,有的低压熔断器的分段能力已经达到300KA了,真了不得。
发表于 2011-11-18 17:07:23 | 显示全部楼层
配电箱=主开关熔断器+出线塑壳

可惜很多厂不做熔断器开关


求推荐品牌厂家
发表于 2011-11-18 18:25:41 | 显示全部楼层
不知道有什么实际意义。2500kVA变压器,即使短路电压选6%,低压端子短路电流也就约60kA。还有它的最小额定开断电流是否也跟着上去了,要是那样的话,过载保护能力就更差了。
     
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:16:51 | 显示全部楼层
呵呵,我只能笑笑。
     
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:30:27 | 显示全部楼层
回复 2# urpig
低压进线主开关一般可以采用隔离开关。
     
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:32:19 | 显示全部楼层
多去看看资料,多思考,多想想为什么,尽量要做到客观。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 05:20 , Processed in 0.053554 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表