有一个项目,打算选2台1600的变压器,但是有人提出来说可以把2台换成3台1000的,这样用电低谷时可以关掉一台,请教一下这样是不是比较合理啊?
发表于 2011-11-18 13:55:30 | 显示全部楼层
看情况。1600变压器短路电流大,低压线路为了热稳定可能加大截面,造成浪费;1000变压器多一个高压回路、一面低压总开关柜和一套无功补偿,也会多一些投资,两相对比,投资上应差不了很多。从运行灵活性来说,3台1000应该要一些,但关一台不一定可行,因为关掉那台的负荷不一定能转移到别的变压器上,除非三台间有联络而且其他两台能并列运行。所以如应该具体分析,要是有季节性负荷等,就可以。
发表于 2011-11-18 17:11:48 | 显示全部楼层
楼主试算一下
看看能不能低谷退掉1台

如果能退,当然理想