[求助] 地下水泵房落地的配电柜(控制柜)抬高多少?

  [复制链接]
     
发表于 2011-11-2 16:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下水泵房落地的配电柜(控制柜)要求基础抬高多少?

不好意思,好像记得论坛里有人说起过“基础抬高300mm”,但忘了是哪本手册或图集上的规定。

请知道的朋友指点一下,谢谢!
     
发表于 2011-11-2 16:38:19 | 显示全部楼层
深度图样的说明中有,根据箱体高度不同,箱体的安装高度就不同。
     
 楼主| 发表于 2011-11-2 16:44:41 | 显示全部楼层
回复 2# 岁月无情

烦给个编号。
发表于 2011-11-2 16:48:07 | 显示全部楼层
一般留200就够吧
     
发表于 2011-11-2 17:12:23 | 显示全部楼层
这个可以由设计来确定,04D702-1的图集有几种做法,室外最高400,一般室内做200就可以
     
发表于 2011-11-2 17:45:05 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-11-2 22:15:10 | 显示全部楼层
是这个04DX003
     
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:19:01 | 显示全部楼层
谢楼上众兄弟们。
     
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:23:05 | 显示全部楼层
09DX003?{:lol:}
     
发表于 2011-11-3 10:40:44 | 显示全部楼层
2009全国民用建筑工程设计技术措施(电气)
3. 3. 1 一般要求
6 设在地下室的配变电所,其地面宜抬高lOOmm—300mm,以防地面水流入配变电所内。
发表于 2011-12-4 22:38:19 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:05:44 | 显示全部楼层
2009全国民用建筑工程设计技术措施(电气)
3. 3. 1 一般要求
6 设在地下室的配变电所,其地面宜抬高lOOmm— ...
TNS 发表于 2011-11-3 10:40



不是问地下室配变电所的地面抬高多少,是问地下水泵房落地的配电柜(控制柜)抬高多少 (指柜底基础抬高) 。

地下水泵房的地面不要求抬高吧?
发表于 2011-12-5 08:43:58 | 显示全部楼层
地下水泵房落地的配电柜(控制柜)要求基础抬高多少?

不好意思,好像记得论坛里有人说起过“基础抬高30 ...
尺短寸长 发表于 2011-11-2 16:35



   
给我加分吧。

低规50054第3.1.5条
落地式柜 室内>50mm,室外>200,没有等于号。
封闭防蛇鼠

这个查民规、措施,就走进死胡同

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 加分!

查看全部评分

发表于 2011-12-5 12:58:24 | 显示全部楼层
我这做是单独设立配电间的,如果设在水泵房,我觉得要比设备的高吧,比如水泵基础100~200,咱们也不能比他低