你这个“再反过来想一想”是不对的,如果消防、非消防用电负荷自动投切属于消防联动系统,就应该 ... wushen513 发表于 2013-3-29 12:28 登录/注册后可看大图
查看全部评分
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
又是一个因果倒置的典型审图案例。 按审图机构这位审图人员的推理方式,在13.4.1 消防联动控制设计应符合下列规定:。。。5)非消防电源的断电控制。。。好了,就凭这一条,凡一个民用建筑工程出现消防、非消防电源,就得设置火灾自动报警系统,因为消防联动控制设计得符合“非消防电源的断电控制”。尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:43 登录/注册后可看大图
《民规》JGJ 16-2008/13.4.1/1 消防联动控制控制对象应包括“1~6 ”款——应该是在“设置火灾自动报警系统”为大前提下的“消防联动控制设计”。 尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:46 登录/注册后可看大图
但现如今,不能以《民规》JGJ 16-2008/13.4.1/1 消防联动控制控制对象应包括“。。。4)电梯;5)非消防电源的断电控制”倒过来决定民用建筑工程是否应设置火灾自动报警系统。 尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:54 登录/注册后可看大图
个人认为尺总对于楼主的问题想要表述的是“火灾报警系统设置与消防联动要求”之间的因果关系(仅为个人理解 ... yangyang7201 发表于 2013-3-29 17:57 登录/注册后可看大图