32楼所问第一个问题,是两回事。“用熔断器式隔离开关作变压器保护是最经济合理方案”,该开关是靠熔断器作保护元件。以熔体额定电流400A为例,《工业与民用配电设计手册》第三版图11-11熔断器时间-电流曲线,10mS时,电流值为22KA左右(这个值相当于630~800KVA出口处短路电流值),是250KVA变压器额定电流361A的60.9,这比楼主提到的30倍又翻了一翻。即使变压器铁芯深度到线圈无感抗成分,还有电阻成分,还有从主变引过来导线电阻,像计算短路电流一样计算初次接入涌流不会这样大吧。从理论分析,楼主说的隔离变压器初次通电熔断器式隔离开关是不会跳闸的。
最经济合理的道理更简单明了,熔断器式隔离开关可省去一只隔离开关,而且构造简单,运行可靠,更是价格便宜,可肯定地说,比采用构造复杂,价格昂贵有三段保护的框架断路器要经济合理多了。
第二个问题,是偶然能成功合闸,所以同意躲过冲击电流的思路,采用熔断器式隔离开关的分析,就是按照这种思路的。 |
|