校审意见:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 第10.8.1条4款规定:除高层住宅的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄开关或设带指示灯的双控延时开关。设计文件中电梯合用前室照明设置延迟开关不符合规定。
   按照民规要求是应该做翘板开关控制,最开始也是这么做的,可是后来在某本建筑规范(在08版民规之后颁布的)上看到要求电梯前室也用节能自熄开关的,所以又改声控延时了。。  请教大家,前室照明的控制到底该怎么做?
     
发表于 2010-12-23 16:51:04 | 显示全部楼层
后来在某本建筑规范(在08版民规之后颁布的)上看到要求电梯前室也用节能自熄开关的,所以又改声控延时了————这是什么规范,给个规范名称和相关条文了解一下。。。。

电梯前室的灯开关怎么设置都会有意见。。。。我说我的意见好了:

1、应急照明除外,只谈非应急照明的普通照明。。。。

2、安装翘板开关,一灯一控,也是满足节能设计要求的。。。。如果多灯一控,审图人员就为难了。。。

3、安装声光双控节能开关也是可以的。。。

大家都进来说说自己的做法和理解。。。。。
     
发表于 2010-12-23 16:53:19 | 显示全部楼层
改声控延时了————校审意见是不是认为你采用的是单控延时开关。。。。。。你问问清楚。。。。
     
发表于 2010-12-23 17:02:45 | 显示全部楼层
就那么大的一个合用前室---只做应急照明---不用再分了。
发表于 2010-12-25 10:56:13 | 显示全部楼层
部分灯具声光控 取一~二盏灯翘板开关控制

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +8 威望 +5 收起 理由
wosuwoxing + 5 + 8 + 5 支持

查看全部评分

发表于 2010-12-25 14:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-26 22:23:19 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-12-26 22:57:45 | 显示全部楼层
一个可以争论不休的话题