回复 18# 秋石
如何不对请指教。
零序电流保护:三相四线制配电线路正常运行时,如果三相负载完全平衡,则流过中性线(N)的电流为0,即IN=0;如果三相负载不平均,则产生不平衡电流,IN≠0;如果发生某一相接地故障时,IN将大大增加,达到IN(d)。因此,利用检测IN值发生的变化,以取得接地故障的信号;
检测零序电流,通常是在断路器后三相线(或母线)各装一只电流互感器(C.T),取3只C.T次级电流矢量和乘以变比,即IN=IA+IB+IC。
断路器的零序电流保护的整定值Izd0如何确定?要求在正常运行中可能出现的最大不平衡电流时不会动作,而在发生接地故障时必须动作,建议Izd0的整定值应符合下列两式的要求:
Izd0≥(1.5~2.0)IN
1.3Izd0≤IN(d)
式中,IN(d)为发生接地故障时电流,包括接地故障电流和不平衡电流。
一般说,配电干线正常运行时的IN值不超过计算电流IB的20%~25%,所以,通常Izd0可整定在断路器长延时脱扣器电流Izd1的30%~60%为宜,但必须符合式(16)之规定。
老民规对零序有“应”的要求,而新民规是宜,不强求,原因就是现在的智能断路器可以对直接检测零序。 |
|