如果高层公建,2路10KV进线,互为备用,设置2台变压器,计算变压器容量的时候,考虑一台变压器故障,另一台只需带1,2级负荷即可,由此,10KV电缆按照一台变压器容量选择即可
对于不互为备用的2路10KV进线,采用备自投方式,通常备用电缆的截面只需考虑1,2级负荷的容量即可。
对于住宅小区,由于其1,2级负荷相对少的很,基本可以按照10KV各自带的负荷计算即可
实际工程,供电局方案,高层公建,备自投方案,备用电缆截面选择和主用电缆一样大。住宅小区,备自投,备用电缆截面选择和主用电缆也一样大。
我的个娘来,真疯狂啊,高层公建也就罢了,住宅小区40多万平米,全部一级负荷了啊 、
这供电公司,也太那个了吧 |
|