怎么判断“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”?

[复制链接]
     
发表于 2010-6-2 11:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
怎么判断“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”?
     
发表于 2010-6-2 23:35:30 | 显示全部楼层
具体回路具体计算
其实也就是当中性导体的电流达到其相应截面规定的载流量时 相导体的电流足以使回路上的保护装置动作
发表于 2010-6-4 00:19:01 | 显示全部楼层
这是指三相四线路,当开关断电了,N线此时就不是带点导体了,即满足“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”
发表于 2010-6-4 09:35:13 | 显示全部楼层
回复 3# dqlenovo


    呵呵。那开关没有断开时呢?
发表于 2010-6-4 10:43:23 | 显示全部楼层
首先应判断N线上可能通过的计算电流大小;
其次根据上述判断,确定N线截面的大小;
若N线上实际通过电流大于N线计算电流时,
满足相线电流也同时大于相线计算电流,即能使断路器可靠断开,
即可认为“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”。
     
 楼主| 发表于 2010-6-7 12:28:28 | 显示全部楼层
:dizzy:头晕
     
发表于 2010-6-7 16:16:01 | 显示全部楼层
相线中性线等截面