账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 无限创意

09技术措施讨论贴1——柴油发电机容量的选择问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 00:48:23 | 显示全部楼层
且不论定语 两者计算负荷之和如何理解?
发表于 2010-5-29 13:29:54 | 显示全部楼层
“计算负荷之和”呵呵 鼻子有点说胡话了吧
发表于 2010-6-2 04:28:38 | 显示全部楼层
需要发电机带的负荷分3种:A.纯消防  B. 纯平时  C.消防平时两用    比较A+C与B+C的的大小,选大者。  备注:不管哪种情况,都可以适当可虑需要系数的。  原因很简单:1.确实存在需要系数,很简单的,就说这么多消防电梯。   2.发电机负载率,计算时候不能算个100%数据,一般为80%,实际用起来,就算全部设备用,基本上都全部能带起来。
发表于 2011-11-17 10:13:43 | 显示全部楼层
几位专家讨论这个有争议的问题,还没有结论。时隔一年半载,不知道这个问题解决了没有?
大家都同意北京院的做法吧!
一直也是这么做的。
发表于 2012-1-16 11:16:08 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 14:10 , Processed in 0.082410 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表