[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出来吗?

[复制链接]
发表于 2010-4-18 16:12:22 | 显示全部楼层
这是1P漏电断路器吗?
T1tphoXcduXXbRFRsY_030359.jpg_160x160.jpg
发表于 2010-4-19 09:09:35 | 显示全部楼层
1P的漏电断路器是有的。
在住宅中户内漏电断路器一般应选2P,因为常有别人家接错线,导致N线升高电位,会给其他住户带来危险。
在公建中当受条件限制时,可用1P,但最好还是用2P。
     
发表于 2013-8-8 21:28:17 | 显示全部楼层
回复 14# 东海龙王


    现在ABB的产品样本还有1P+N型号的微断