应急照明强启信号反馈方式
[复制链接]
beaty
该用户已被删除
发表于 2009-10-14 01:01:56
|
显示全部楼层
|
阅读模式
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
相关帖子
•
03.03-异性对你有好感的三十个信号
•
人防移动电站机组信号联络原理图
•
残卫呼应信号装置未使用交流50V以下安全特低电压
•
信号注入与暂态信号方法结合的小电流接地选线装置
•
基于小波变换的脉冲信号的提取
•
关于火灾自动报警线路信号衰减问题的请教
•
恨不能把民规给撕了。
•
因为这条意见,设计公司被通报批评
•
求助:变电所直流电源信号屏
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
beaty
该用户已被删除
楼主
|
发表于 2009-10-14 01:03:58
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
大鼻山
大鼻山
当前离线
积分
84765
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-10-22 17:33:40
|
显示全部楼层
回复:应急照明强启信号反馈方式
不反馈不可以吗?
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wosuwoxing
wosuwoxing
当前离线
积分
79052
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-10-26 10:49:11
|
显示全部楼层
回复:应急照明强启信号反馈方式
<P>图一、图二,基本相同,图二没必要还设中间继电器,多了一次信号的中转。一旦该继电器损坏,给不出正确信号。</P>
<P>图三仅仅是将两个应急信号反馈分别给出,回路少可以,回路多则不适用。</P>
<P>如果非要反馈,图一较好。</P>
<P>如大鼻山所说,没必要反馈,强起后,灯亮就是最明显的反馈信号。</P>
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
嘿嘿嘿嘿
嘿嘿嘿嘿
当前离线
积分
69778
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-10-26 21:14:42
|
显示全部楼层
回复:应急照明强启信号反馈方式
个人认为还是应该反馈信号的,应该知道每个防火分区的反馈信号