账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7406|回复: 4

应急照明强启信号反馈方式

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-10-14 01:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-14 01:03:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-10-22 17:33:40 | 显示全部楼层

回复:应急照明强启信号反馈方式

不反馈不可以吗?
发表于 2009-10-26 10:49:11 | 显示全部楼层

回复:应急照明强启信号反馈方式

<P>图一、图二,基本相同,图二没必要还设中间继电器,多了一次信号的中转。一旦该继电器损坏,给不出正确信号。</P>
<P>图三仅仅是将两个应急信号反馈分别给出,回路少可以,回路多则不适用。</P>
<P>如果非要反馈,图一较好。</P>
<P>如大鼻山所说,没必要反馈,强起后,灯亮就是最明显的反馈信号。</P>
     
发表于 2009-10-26 21:14:42 | 显示全部楼层

回复:应急照明强启信号反馈方式

个人认为还是应该反馈信号的,应该知道每个防火分区的反馈信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 15:16 , Processed in 0.065883 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表