账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10665|回复: 8

消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

[复制链接]
     
发表于 2009-9-1 11:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊?另外,加了软起动器后,对于应急发电机的容量也相应减少了,有谁能详细介绍分析一下?
发表于 2009-9-1 11:43:30 | 显示全部楼层

回复:消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

<P>如果有柴油发电机,的确需要考虑水泵的启动方式,建议先查一下有关资料。</P>
发表于 2009-9-1 13:04:23 | 显示全部楼层

回复:消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

容量当然减少很多但消防设备最好不要降压启动以免启动时间过长
发表于 2009-9-1 16:47:24 | 显示全部楼层

回复:消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

<DIV class=quote>以下是引用 <B>风云1983</B></FONT> 在(<I>2009/9/1 13:04:23</I>)的发言<BR>容量当然减少很多但消防设备最好不要降压启动以免启动时间过长</DIV><BR><BR>好像没有这个理由
发表于 2009-9-4 11:39:46 | 显示全部楼层

回复:消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

我的做法一般15KW(含)以上电机或水泵都用软启,另外设置消防巡检装置方便设备后期维护检查
发表于 2009-9-4 21:03:15 | 显示全部楼层

回复:消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/9/1 11:11:46</I>)的发言<BR>请教各位,消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊?另外,加了软起动器后,对于应急发电机的容量也相应减少了,有谁能详细介绍分析一下?</DIV>
<P><BR><BR>1    如果电源的容量足够大,就不需要软启动。</P>
<P>2    </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">柴油发电机选择应满足:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1发电机的额定容量应大于所供负荷的计算容量;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2 发电机的容许启动容量Se应大于有效启动容量<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">Se = k1*k2*(5~6)*Sde<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">K1-----启动补偿系数<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">K2-----减压启动系数<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">Sde----电动机额定容量<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">其中k1随(主发电机功率/在运行电机马力)变化。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">1~1.3<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 330.35pt; TEXT-INDENT: 75pt; mso-para-margin-left: 31.46gd; mso-char-indent-count: 5.0"> 减压系数k2<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 37.5pt; mso-char-indent-count: 2.5">星/三角启动取                                                                                       0.33<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">自耦变压器启动时<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 195pt; mso-char-indent-count: 13.0">启动电压/额定电压<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">                                                              80                                                0.68<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">                                                              65                                                 0.46 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">                                                              50                                                 0.29<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt">全压启动                                                                                                   1<o:p></o:p></P>
发表于 2010-1-14 12:38:21 | 显示全部楼层

回复:消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

为了防止大容量电机对电网的冲击,一般情况下大于等于75kW以上的电机要加软启
     
发表于 2010-1-14 12:51:13 | 显示全部楼层

回复:消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

没什么具体规定,视情况额定,看手册有详细介绍
发表于 2010-1-15 13:40:18 | 显示全部楼层

回复:消防泵房内多大容量的水泵电机需要加软起动器?是不是也要考虑经济成本啊

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>理论上不需要经常直接启动的电动机其功率不大于变压器容量的30%,可直接启动</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033>不建议软启,消防设备启动直接可靠是最重要的</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033>消防泵房环境不好(潮湿等等什么的),软启动器属于电子设备(比较娇贵),很容易故障,启动时间也长</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033>所以能直接启动就直接启动不行就星三角也不要选软启动器</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:46 , Processed in 0.066289 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表