账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10676|回复: 10

[求助] 水泵控制国标图集中,消防巡检柜为什么只有全压启动的?

[复制链接]
     
发表于 2014-4-30 06:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
国标图集《常用水泵控制电路图》10D303-3,关于消防泵巡检的内容只在第60~65页与66~71页,一个是全压启动变频巡检控制电路,一个是全压启动工频巡检控制电路,都是全压启动的,我想请教的是:为什么没有降压启动的巡检柜?
比如我手头的工程,一用一备2台消防泵,都是90kW的,我采用自耦降压启动方式,然后想配一个巡检柜,在国标图集里没找到,应该怎么办呢,选用以上提到的全压启动的巡检控制柜合适吗?
谢谢!
     
发表于 2014-4-30 09:13:02 | 显示全部楼层
规定不能采用自耦
发表于 2014-4-30 09:17:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:28:25 | 显示全部楼层
回复 2# 小菜
能说具体点吗,那本规范规定的,具体规定是什么?
是所有消防泵启动都不能用自藕,还是带巡检的控制柜不能用自藕的?
如果是前者,我在规范里没看到过这个说法,而且图集里有自藕降压启动的作法;如果是后者,那大功率的消防泵也直接启动,不合理吧?
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:39:31 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚
消防巡检不能代替主回路吧!
消防巡检柜与主控制柜是2台设备,消防巡检只在平时工作,火灾时需要退出,消防泵怎么启动还是由主控制柜决定的吧!
诚版说的是变频巡检,而图集里还有工频巡检呢,怎么理解?图集里二者控制水泵功率的范围都是一样的,可以到达110kW。
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:42:22 | 显示全部楼层
由图集63页、69页可见,与巡检控制柜配套的主回路都是直接启动方式的!
发表于 2014-4-30 11:28:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 15:55:58 | 显示全部楼层
GA 30.2-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分消防自动恒压给水设备
     
发表于 2014-4-30 16:08:40 | 显示全部楼层
GA 30.2-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分:消防自动恒压给水设备》早已淘汰。

http://bzgf.119.cn/bzgf/content_4749984.htm
《固定消防给水设备》系列国家标准发布
中国消防在线 | 时间: 2012-01-09 | 文章来源: 公安部天津消防研究所 | 作者:
国家标准化管理委员会于2011年12月30日发布2011年第23号公告,批准发布GB 27898-2011《固定消防给水设备》系列国家标准,该系列标准为强制性国家标准,将于2012年6月1日起实施。标准名称如下:

GB 27898.1-2011 《固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备》

GB 27898.2-2011 《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备》

GB 27898.3-2011 《固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备》

GB 27898.4-2011 《固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备》

GB 27898.5-2011 《固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备》

固定消防给水设备是自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、消防炮灭火系统和泡沫灭火系统等的专用增压给水设备,能够满足不同灭火设施的工作压力需求。固定消防给水设备以固定消防泵组或气压水罐为主控部件,可用于提高消防泵组或气压水罐运行可靠性,在无人值守情况下能保证最快反应和提供有效消防供水。

GB 27898-2011由公安部天津消防研究所会同相关单位起草。该标准规定了各类固定消防给水设备的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。标准突出消防给水的系统理念,强调整体高效能和整体可靠性,改变以往只考核部件不考核系统性能的做法。该系列国家标准发布后,将替代以下公共安全行业标准:

GA 30.1-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第1部分:消防气压给水设备》

GA 30.2-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分:消防自动恒压给水设备》

GA 30.3-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第3部分:消防增压稳压给水设备》

GA 30.4-2008《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第4部分:气体顶压消防给水设备》


上述系列标准的发布实施能够更有效地规范固定消防给水设备的生产、使用管理和维护,为产品的设计、验收和监督管理等提供依据,对提高固定消防给水设备的质量发挥重要作用。
     
发表于 2014-8-1 10:45:50 | 显示全部楼层
降压不好,而且造价较贵
     
发表于 2014-8-1 16:09:59 | 显示全部楼层
考虑星三角启动呢?有可能图集没有跟着更新,可联系厂家,另规范有要求消防泵必须做自动巡检?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则