账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11021|回复: 13

配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

[复制链接]
     
发表于 2009-4-20 19:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按民规JGJ16-2008第12.3.5条规定,配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相连?用卡子?还是焊接?具体怎样施工?
     
发表于 2009-4-20 23:22:25 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

<P>接线盒应该有接地的鼻子。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-4-22 18:39:01 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

请问:铁管配线采用塑料接线盒可以吗?我见过的铁接线盒没有接线鼻子,
     
发表于 2009-4-22 20:26:17 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009-4-22 18:39:01</I>)的发言<BR>请问:铁管配线采用塑料接线盒可以吗?我见过的铁接线盒没有接线鼻子,</DIV>
<P><BR><BR> </P>
<P>1)在我的记忆中铁管是不能和塑料接线盒配的(没有查依据,仅凭记忆)</P>
<P>)如果铁的接线盒没有接线鼻子,说明是不合格产品</P>
发表于 2009-4-23 21:04:00 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

<P>         &lt;JGJ16-2008&gt;第12.3.5条,当采用金属接线盒,金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1</P>
<P>根PE保护接地绝缘导线.</P>
<P>          条文说明:但在大量的楼房工程中,上楼层的地面就是下楼层的顶板,下层照明装置线路的无保护是对上层的一种威胁.</P>
<P>          条文及条文说明不太一致.金属管暗敷线路用的是铁灯头盒,进出接线盒的钢管有跨接地线连接,铁灯头盒与钢管</P>
<P>有铅丝连接.金属件进行了联结,那根PE线是接金属灯具的.</P>
发表于 2009-4-23 21:27:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-4-24 04:20:27 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009-4-22 18:39:01</I>)的发言<BR>请问:铁管配线采用塑料接线盒可以吗?我见过的铁接线盒没有接线鼻子,</DIV>
<P><BR>国外金属接线盒都有接地鼻子。</P>
<P>在国内,配了金属管,可以不配PE线,金属线做PE线即可。<BR></P>
     
发表于 2009-4-24 04:21:38 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

民规是个可笑的规范,相当于葵花宝典。
     
发表于 2009-4-24 18:45:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-5-2 18:08:14 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

<P>“1)在我的记忆中铁管是不能和塑料接线盒配的(没有查依据,仅凭记忆)”</P>
<P>你的记忆应该没错,在一本施工图集中有过这说法,不过那图集不是国标或者地标。</P>
发表于 2009-5-6 08:16:20 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

<P>做是时候金属管都是和盒子。钢筋焊接在一起`~~~不用PE也应该没有问题的吧~~至于盒子上的接地鼻子。有没有都可以。盒子俩边还有耳朵那。。把PE线接到耳朵上也应该可以的吧。。。呵呵。</P>
<P>我见过PUV配金属盒的。。没见过金属管配PUV盒的~~</P>
     
发表于 2009-5-6 19:28:59 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

<P>我记得有这么回事:壁薄的钢管是不能兼做PE线的,壁厚的可以。</P>
<P>不过这回事是很久以前了,现在的PE线要能满足热稳定,是不是就不是那么回事了。。。</P>
<P>加一根PE线,增加不了多少投资了。。</P>
发表于 2009-5-7 21:00:16 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

如果让连的话,必须要跨接接地线吧!
发表于 2009-5-12 13:47:46 | 显示全部楼层

回复:配线采用金属导管时,应加一根PE线,请问,这根保护线如何与金属导管相

<P> 条文说明:但在大量的楼房工程中,上楼层的地面就是下楼层的顶板,下层照明装置线路的无保护是对上层的一种威胁.</P>

<P>应把条文说明看完,完整理解。</P>
<P>此条说明了按原设计规范,安装高度高于2.4m的照明灯具一般没有设PE线,但上楼层的地面就是下楼层的顶板,实际上上层的人是踩在敷设有下层照明回路的板上的,因没有设PE线同时照明回路穿的金属管没有可靠接地时,当照明回路漏电时可能对上层的人产生危险。所以规范的解释并没有错。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 20:34 , Processed in 0.083305 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表