关于电焊机学习车间配电的疑问?

[复制链接]
发表于 2009-4-9 17:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>对一个大学实验楼的电焊机实验室进行配电设计,室内有20台BX1-250,BX1-400的电焊机.由于电焊机是断续工作制设备,需要考虑暂载率计算其设备功率,折算后的计算负荷比起铭牌上的输入容量肯定要小(KVA).由此计算变压器或箱子容量.但配线时候如果按照折算后的计算负荷,算出来和铭牌上的250A、400A差别较远。那此时是按照折算后的来确定计算电流选线还是就直接按照铭牌???</P>
发表于 2009-4-10 08:42:10 | 显示全部楼层

回复:关于电焊机学习车间配电的疑问?

<P>肯定要按照折算后的来确定计算电流选线</P>