双电源分列运行,设置联络。要做机械联锁,是不是开关在一个柜子里才可以实现?
     
发表于 2008-11-20 20:18:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

<P>楼主这话什么意思?</P>
<P>顶起来。。。。</P>
     
发表于 2008-11-20 21:29:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

<P>1、除自备发电机外,普通的两路电源,规范其实并无机械连锁之要求;</P>
<P>2、机械连锁当采用索条连锁或连杆连锁时,需连锁的2个开关不宜相距太远,如3米(跟具体产品有关);</P>
<P>3、机械连锁也可采用锁、匙等方式,距离基本可不限。</P>
发表于 2008-11-21 08:24:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

当不能并列运行时需要机械电气联锁,采用三锁二钥匙就行
 楼主| 发表于 2008-11-21 12:09:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

<P>不是自动的?要手操作?</P>
发表于 2008-11-21 13:08:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

手动,对
发表于 2008-11-22 12:01:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

<P>    规范当中没有明确提出此种情况必须加机械联锁,但必须有电气连锁,但加入机械连锁很有必要!而且大部分电气连锁设计靠断路器自身辅助节点和辅助的继电器来实现,故障多发.很想与你交流,是搞设计的吗?    EMAIL <a href="mailto:lisong8@sina.com" target="_blank" >lisong8@sina.com</A></P>
发表于 2008-11-25 13:27:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

<P>电气联锁是必须的,机械是可选的。</P>
发表于 2009-2-13 09:17:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

<P>不管是在一台柜子还是两台柜子,电气、机械都可以达到联锁。主要问题是用户有什么特出要求。电器很简单,主要是机械联锁加装程序锁即可。</P>
发表于 2009-2-16 10:15:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于机械联锁

在一个柜子上也可以,不在一个柜子上也可以,在一个柜子上要考虑门,而不在一个柜子则不需考虑柜门。用JSN程序锁就可以达到你所要求。