账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5655|回复: 4

软起动器如何接线

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-11-15 12:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-15 14:09:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-16 13:12:23 | 显示全部楼层

回复:软起动器如何接线

<P>这是一个自带旁路的软启动器,KM1是旁路接触器,启动过程完毕,软启动器使KM1线圈带电,接通旁路。</P>
<P>ARL1,ARL2是其端口,具体视产品定,可能为故障等输出信号。</P>
<P>CM是公共端,STOP/RUN,是停止/启动,都是用KA1继电器给出信号的,但接线是否正确要看产品。</P>
<P>TA1互感器是测量电机回路电流的。</P>
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-11-16 13:29:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-16 16:36:14 | 显示全部楼层

回复:软起动器如何接线

<P>外配旁路软启动,主回路没什么说的,控制电路图问题比较多,</P>
<P>1、控制回路没有熔断器保护,多个控制器件接在不同相上,接线凌乱。改为引出控制回路L1,N,按钮,KA,KM,指示灯在这个控制回路上接线。</P>
<P>2、接通旁路是由软启动器给出信号,但接点就不是KA了,而是Soft start的输出接点。</P>
<P>看触点容量来确定是直接驱动KM,还是通过中间继电器驱动。</P>
<P>3、热继电器FR的作用是报警还是故障停机都没体现出来。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 14:58 , Processed in 0.106702 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表