账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11756|回复: 8

[问题探讨] PC级双电源切换开关后面要不要再加总开关断路器

[复制链接]
     
发表于 2014-3-15 16:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
网上看到一段话:看到不同图纸:双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后还要加总断路器,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了。按我的理解是,如果是树干式接线,还得加,因为要过负荷保护。但是放射式呢?如果不加,末端短路时就是上级断路器做保护动作了,如果备用回路带电,那短路部分又得通一次电了,接着备用回路上级开关再跳开。这样的情形对设备或线路就是要承受2次短路冲击,而且这个时间间隔有可能非常小。我想问一下,有没相应规范明确这样的情形该怎么判断的?我的观点还是要在切换后做多一个总开关!还有想请教电箱内母排、开关的短路情况需不需要考虑,请问有没规范出处?PC级双电源切换装置,其本身不带过电流保护,因此我认为应该加断路器。对于PC级双电源切换装置,关键在于其是否带分断功能,没有就要加,现在的产品很多,很难断言,建议结合产品选型确定。”希望大家讨论讨论。{:handshake:}
     
发表于 2014-3-16 08:37:45 | 显示全部楼层
想写论文啊。
     
发表于 2014-3-16 11:21:54 | 显示全部楼层
回复 1# realman4125

既然用了ATSE就说明负荷对供电连续性要求比较高,一般就不应采用树干式供电了。应采用放射式供电。
     
发表于 2014-3-16 18:13:32 | 显示全部楼层
回复 3# 北方郎


    不同意此观点。用了ATS就必须放射式供电?没这种说法嘛。
发表于 2014-7-21 10:51:18 | 显示全部楼层
后面不应加开关,应加装在前面。
     
发表于 2014-7-25 19:41:42 | 显示全部楼层
理论上任务短路的故障面很小,所以不加保护,如果都这么小心那就要求加,或者双电源开关集成一个断路器
     
发表于 2014-7-25 19:53:14 | 显示全部楼层
看不到需要在 PC级双电源切换开关后面再加总开关断路器的理由。
     
发表于 2014-11-7 10:45:50 | 显示全部楼层
双电源后面加总开关?是说双电源进线的前端加吧?都是根据民规“所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;”加开关的。
     
发表于 2014-11-7 14:22:15 | 显示全部楼层
树干式在双电源开关前面加,不是后面,如果加后面,断路器发生发生故障,你用双电源有什么用处?放射式没必要加断路器!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则