账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lin1977

学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

[复制链接]
发表于 2008-9-12 10:26:35 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-7 18:09:32</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 17:40:55</I>)的发言<BR>
<P>有线槽对BV线多少的规定么,头一回知道</P></DIV><BR><BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8.5.3同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。</DIV>
<P>不宜超过30根:完全可以不理或多几路线槽电缆敷设。</P>
<P>另外应该采用集中计量装置(宿舍专用):便于管理<BR><BR></P>
发表于 2008-9-14 14:55:35 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<P>楼主的方案如果像多层住宅那样集中在首层抄表模式会造成施工非常麻烦和浪费电缆。根据楼主的情况,可以每层设一个总箱子,放射式到每间宿舍。我做过一栋大学宿舍,用IC卡数字电表插卡买电模式。</P>
     
发表于 2008-9-17 21:14:07 | 显示全部楼层

</DIV><BR><BR>这样说来,一个大型变电所,低压柜出来7、8十根电缆,都是用大金属线槽(桥架)敷设的。套用这条早就打入冷宫了。金属线槽和桥架的主要区别还是在承重荷载上,而只根据根数来确定,我决定不妥。而且条文也是易,条件允许尽量满足,但是条件不容易满足还是放心的突破吧。各人感觉民规条文中的易很多都是教条的。
 楼主| 发表于 2008-9-18 16:07:31 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<P>我原设计是分层集中的,</P>
<P>现在甲方要用黑龙江的一个完全集中的计量系统,设备已经买来了。</P>
<P>每间宿舍电源线都从这个集中计量柜引出,数量巨大260*3=780根。</P>
<P>甲方要设计把现在的情况反映在图纸上,导线用线槽敷设遇到规范限制。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 08:50 , Processed in 0.064164 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表