账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8971|回复: 6

[求助] 请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?

[复制链接]
发表于 2008-7-22 09:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>根据某厂家的产品资料,100A以下的回路,我设计成1/2的抽屉(200*800/2),(为了多设置几条回路,减少配电屏的数量);审图意见下来了,说此抽屉内开关采用塑壳开关的话,安装空间不够(抽屉内装有一个断路器和最多3个电流互感器).</P>
<P>产品资料上没有介绍这方面的内容,不知道有懂这个的朋友帮帮忙,给证实下,是否真的空间不够?一般采取什么办法解决呢?</P>
发表于 2008-7-22 13:44:43 | 显示全部楼层

回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?

<P>    具体应该只有厂家清楚,但是我们这有这么做的,不过是固定分隔柜体。</P>
<P>    若是抽屉柜,再加三个电流互感器,的确是比较困难,若没有互感器,应该是没有问题的。还要看各个配电柜厂家的具体做法吧(比如ABB和施耐德成套柜体就明显不同)。</P>
发表于 2008-7-22 15:30:37 | 显示全部楼层

回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?

对头,问厂家应该比较清楚的。
     
发表于 2008-7-23 22:38:42 | 显示全部楼层

回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?

<P>1/2的抽屉的高度多少?</P>
<P>施奈德的低压柜700X1000X2200的100的开关可以出14个回路</P>
     
发表于 2008-7-26 20:55:22 | 显示全部楼层

回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?

<P>100A的断路器占用半个单元是很平常的事了。我认为是可以的。</P>
<P>如果加互感器我就不清楚了,</P>
     
发表于 2008-7-27 21:55:57 | 显示全部楼层

回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?

<P>100A的塑壳断路器加电流互感器1/2单元 可以紧凑放下  这个1/2不是一个单元的上下分 而是左右分</P>
<P>我大学实习的时候就安装过这个</P>
 楼主| 发表于 2008-7-28 00:06:56 | 显示全部楼层

回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?

<P>谢谢各位的热心解答,问题已经解决了。</P>
<P>通过对产品的进一步了解,并和审图人员进行沟通,已经达成共识:</P>
<P>1/2抽屉柜(左右分,1/2抽屉尺寸为:宽*高*深=300*200*600mm),水平母排放在柜顶、垂直母排放在柜侧,出线电缆放在屏后,塑壳开关能够安装。</P>
<P>本帖可以结帖了。再次感谢大家的帮助。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 04:09 , Processed in 0.059428 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表