账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8005|回复: 12

[规范条文] [讨论]关于防火规范的几个要求

[复制链接]
     
发表于 2008-5-29 12:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#11c2ee>高层民用建筑设计防火规范</FONT></P>
<P><STRONG><FONT color=#0909f7>9.4.5 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防烟、排烟设施的高层建筑,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置消防控制室</FONT></STRONG></P>
<P><FONT color=#1abde6>建筑设计防火规范</FONT></P>
<P><STRONG><FONT color=#0909f7>11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。</FONT></STRONG></P>
<P><FONT color=#ff0066>如果一个小区内有3栋高层住宅分别都是32层的   底下室外都是人防、且三栋下面都有设备用房,且三栋均有自动灭火系统、火灾报警、机械防排烟系统,那么如果按照这个规范的要求就必须每栋楼都设置消防控制室外。这样的话一个小区就3个消防控制室了,太浪费了吧!</FONT></P>
发表于 2008-5-29 12:50:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

<P>不浪费。反而你还少设了一个。</P>
     
发表于 2008-5-29 22:21:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

规范要求设 但是并没有限制必须在这个建筑物内 一个小区设一个也可以啊
发表于 2008-5-29 22:56:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 22:21:58</I>)的发言<BR>规范要求设 但是并没有限制必须在这个建筑物内 一个小区设一个也可以啊</DIV><BR><BR>玩笑吧。
     
发表于 2008-5-30 00:20:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

没有任何玩笑 你是要看规范还是图纸还是实例?
     
发表于 2008-5-30 08:43:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

很显然,这个小区合用一个消防控制室就可以了
发表于 2008-5-30 09:52:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-5-30 0:20:31</I>)的发言<BR>没有任何玩笑 你是要看规范还是图纸还是实例?</DIV><BR><BR>都想看
发表于 2008-5-30 13:27:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

<P>楼主设一个消防值班室即可。</P>
<P>条文解释:</P>
<P>11.4.3、11.4.4 条文规定了需要设置消防控制室的建筑物及其设置要求。消防控制室的有关构造要求,见本规范第7章第7.2.5条的规定。<BR>1 对于设有火灾自动报警系统和自动灭火系统(如自动喷水灭火系统、二氧化碳灭火系统等)的建筑,要尽可能<FONT color=#ff0066>采用集中控制方式</FONT>,设置消防控制室,便于全面地了解建筑内的<FONT color=#ff0033>消防设施运行情况</FONT>以及火灾时的控制与指挥。</P>
<P>我觉得规范要求设的这个消防控制室是针对大的系统而言,如果单个建筑仅仅是喷淋+火警探测,</P>
<P>消防设备不在本建筑,建筑物的规模很小,没必要设置。</P>
     
发表于 2008-5-30 14:08:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

可以一个小区共用一个消防控制室。
     
 楼主| 发表于 2008-5-30 15:49:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

<P><STRONG>汽车库、修车库、停车场设计规范</STRONG></P>
<P><STRONG>   </STRONG><STRONG>9.0.9 </STRONG>设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、修车库应设置消防控制室,消防控制室宜独立设置,也可与其他控制室、值班室组合设置。</P>
<P>该小区 内三栋楼都有近1W平方的底下停车库  且三个楼下面的停车库都是各自独立的(三个停车没有连同)</P>
<P>那么按照<STRONG>汽车库、修车库、停车场设计规范9.0.9条 还可以一个小区一个消防控制室吗?</STRONG></P>
     
发表于 2008-5-30 17:40:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-5-30 15:49:51</I>)的发言<BR>
<P>那么按照<STRONG>汽车库、修车库、停车场设计规范9.0.9条 还可以一个小区一个消防控制室吗?</STRONG></P></DIV>
<P><BR>没有问题的。</P>
<P>此处的“独立设置”,是指最好跟其他弱电机房“分开设置”的意思。<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-30 17:44:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

<P>谢谢 鼻哥</P>
发表于 2008-5-30 22:15:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防火规范的几个要求

<P>为什么一定要在每栋楼里设置1个消防控制室?</P>
<P>像这样的小区设一个集中消防控制室就可以了.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:14 , Processed in 0.070201 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表