账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11286|回复: 6

强切的信号返回应该从哪取,分励脱扣还是继电器?

[复制链接]
发表于 2008-5-23 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
个人认为继电器的是假信号,谁有这方面的规范条文.
发表于 2008-5-23 16:36:49 | 显示全部楼层

回复:强切的信号返回应该从哪取,分励脱扣还是继电器?

<P>图籍04X501 P56有图可参考。</P>
<P>但是否合理呢?我建议<STRONG>分励脱扣线圈的电源从断路器后面取得。</STRONG></P>
<P><STRONG>以施耐德产品为例:</STRONG></P>
<P><STRONG>流程为</STRONG></P>
<P>火警设I/O模块一个,配电箱设24V中间继电器一个,分励脱扣器一个,辅助触点(表示断路器为准)一个。</P>
<P>流程:I/O模块输出模块常开触点闭合,供24V电源给中间继电器,继电器接通分励脱扣器220V(也有24V的)电源,</P>
<P>从而切断断路器,断路器带动辅助触点,输出断路器断开位置信号给I/O模块。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-24 10:32:34 | 显示全部楼层

回复:强切的信号返回应该从哪取,分励脱扣还是继电器?

感谢有同见,继电器的信号可能是假信号,若,分励脱扣没动做,继电器辅助触点给的信号仍然为假,所以还是取分励线圈的辅助触点比较准确.自己的理解希望跟规范吻合.
发表于 2008-5-30 12:57:10 | 显示全部楼层

回复:强切的信号返回应该从哪取,分励脱扣还是继电器?

学到东西了
发表于 2008-5-30 22:04:35 | 显示全部楼层

回复:强切的信号返回应该从哪取,分励脱扣还是继电器?

我是取的分励线圈的辅助触点.
发表于 2008-5-31 00:13:07 | 显示全部楼层

回复:强切的信号返回应该从哪取,分励脱扣还是继电器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-5-23 15:16:42</I>)的发言<BR>个人认为继电器的是假信号,谁有这方面的规范条文.</DIV><BR>主要看可靠性。继电器动作信号来自分励脱扣器,还是假信号吗?<BR>
     
发表于 2011-9-28 18:35:33 | 显示全部楼层
回复 5# 仙人掌


    同意5楼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 15:14 , Processed in 0.080608 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表