账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: song0309

消防电梯配电

[复制链接]
发表于 2008-6-6 16:30:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-6 17:11:32 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-20 18:06:07</I>)的发言<BR>
<P>一般的高层,只一台消防梯和一台客梯的情况,两台电梯一个电梯间的情况.你们不是两回电源上去?难道要三根电缆?</P>
<P>对于其他情况,比如超高层,消防电梯是独立的,普通电梯有换层,消防没有.肯定是独立双电源了.</P>
<P>楼主只问可不可以,有时候肯定是可以的.</P>
<P>普通负荷是不能接入消防电源的,也只是在应急电源投入的情况下才这样,画画配电系统图.就明确了</P><BR></DIV>
<P><BR>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#000000>一般的高层,只一台消防梯和一台客梯的情况,两台电梯一个电梯间的情况??!!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>  <FONT color=#0000ff>没有这样的情况的!消防梯与非消防梯不可能共用一个电梯机房的!规范明确规定了的。</FONT></FONT><BR></P>
发表于 2008-6-6 21:46:06 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<P>我摘抄一点上来:</P>
<P align=center><STRONG>13.9 系统供电 </STRONG></P>
<P><STRONG>13.9.1</STRONG> 火灾自动报警系统,应设有主电源和直流备用电源。 </P>
<P><STRONG>13.9.2 </STRONG>火灾自动报警系统的主电源应采用消防专用电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源为集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。 </P>
<P><STRONG>13.9.3</STRONG> 消防联动控制设备的直流电源电压应采用24V。 </P>
<P><STRONG>13.9.4</STRONG> 消防设备供电负荷等级应符合本规范第3.2.3条的规定。</P>
<P><STRONG>13.9.5</STRONG> 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求: <BR> <STRONG>1</STRONG> 消防系统用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电。 <BR> <STRONG>2</STRONG> 消防系统用电负荷等级为二级时,应由常用电源和与常用电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电。 <BR> <STRONG>3 </STRONG>为消防用电设备提供的两路电源同时供电时,可由任一回路作主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入。<BR> <STRONG>4 </STRONG>消防系统配电装置,应设置在建筑物的进线处或配变电所处,其应急电源装置宜与主电源配电装置分开设置,当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设有防火隔断。配电装置应有明显标志。 </P>
<P><STRONG>13.9.6</STRONG> 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 </P>
<P><STRONG>13.9.7</STRONG> 当消防应急电源由自备发电机组提供备用电源时,应满足下列要求: <BR> <STRONG>1</STRONG> 消防用电负荷等级为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电。 <BR> <STRONG>2 </STRONG>消防用电负荷等级为二级,且采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。 <BR> <STRONG>3</STRONG> 主电源与应急电源间,应采用自动切换方式。</P>
<P><STRONG>13.9.8 </STRONG>消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。 </P>
<P><FONT face=removeFormat>13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回路供电,并应满足下列要求:</FONT><BR> <STRONG>1</STRONG> 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装在防火分区内。 <BR> <STRONG>2</STRONG> 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电,对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电,每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。 </P>
<P><STRONG>13.9.10 </STRONG>公共建筑屋顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电,由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。 </P>
<P><STRONG>13.9.11</STRONG> 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备采用放射式供电。 </P>
<P><STRONG>13.9.12</STRONG> 应急照明电源应符合下列规定: <BR> <STRONG>1</STRONG> 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电,应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 </P>
<P>  当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。<BR> <STRONG>2</STRONG> 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 <BR> <STRONG>3</STRONG> 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱</P>
<P> <STRONG>4</STRONG> 备用照明和疏散照明,不应同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。</P>
<P><STRONG>13.9.13</STRONG> 各类消防用电设备在火灾发生期间,最少连续供电时间应满足表13.9.13要求: </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 han2003 在 2008-6-6 21:49:03 编辑过」</div>
发表于 2008-6-6 22:30:23 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>song0309</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 16:27:53</I>)的发言<BR><FONT size=4>消防电梯与普通客梯可不可以在一个配电箱供电?</FONT></DIV>
<P><BR><BR>此问题要一分为二地看,就有两个答案:</P>
<P>1,当消防电梯和客梯在一个箱子里共用一个系统时,答案是不行。</P>
<P>2,当消防电梯和客梯在一个箱子里<FONT color=#f70909>不共</FONT>用一个系统时,答案是行。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-6-6 22:32:09 编辑过」</div>
发表于 2008-6-8 11:11:10 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-6 22:30:23</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>song0309</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 16:27:53</I>)的发言<BR><FONT size=4>消防电梯与普通客梯可不可以在一个配电箱供电?</FONT></DIV>
<P><BR><BR>此问题要一分为二地看,就有两个答案:</P>
<P>1,当消防电梯和客梯在一个箱子里共用一个系统时,答案是不行。</P>
<P>2,当消防电梯和客梯在一个箱子里<FONT color=#f70909>不共</FONT>用一个系统时,答案是行。</P></DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>一分为二的看问题是对的,也说明你的哲学学到学以致用了,很好!赞!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  但你对这个问题的看法是有问题的,会误导人的。你说的是不可能的情况。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  建筑规范规定消防与非消防电梯“不应”</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>共用电梯机房,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  既然不能共用一个机房,又咋可能共用一个箱子呢?</FONT><BR><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-6-8 11:20:04 编辑过」</div>
发表于 2008-6-8 14:17:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-8 14:40:37 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<P><STRONG>今年的8月1后新民规实施,有这么一条,针对18层以下住宅的电梯.</STRONG></P>
<P><STRONG>13.9.14 </STRONG>12~18层普通住宅的消防电梯和普通客梯,若消防电梯兼作客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备采用放射式供电。 </P>
发表于 2008-6-10 09:49:55 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>看来新规范放松要求了,楼上两位列的条文内容一样,但条款编号不同,看来我得马上去买一本</FONT>
发表于 2008-6-10 10:15:09 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>神啊,我刚到书店问,说还要一个月!!!!!</FONT>
发表于 2008-6-10 12:45:32 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>经确认,《新民规》</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#000000><STRONG>13.9.11条为</STRONG></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#000000><STRONG>“</STRONG> 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备采用放射式供电。”</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>条文与消防相关规范顶牛了,但我个人觉的这是个进步和突破,但应注意前提是</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>a-<FONT color=#000000>12~18层普通住宅</FONT>,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>b-</FONT><FONT color=#000000>消防电梯兼作客梯,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>c-</FONT><FONT color=#000000>兼作客梯的消防电梯和普通客梯共用前室。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>只有这“三点同时满足”了才可以</FONT><FONT color=#000000>由一组消防双电源放射式供电,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>而且</FONT><FONT color=#000000>末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>试着大胆预想一下,其他类型的建筑在将来的一些规范中是否也有放松的可能?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>不知道其他弟兄是如何看的。。。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff></FONT> </P>
     
发表于 2008-6-10 23:30:02 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<P>阿斯胆子够大的。</P>
<P>不过,规范对某些方面的约束是在放松,对某些方面却在加强,阿斯,你注意到没有?</P>
发表于 2008-6-11 10:36:53 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 23:30:02</I>)的发言<BR>
<P>阿斯胆子够大的。</P>
<P>不过,规范对某些方面的约束是在放松,对某些方面却在加强,阿斯,你注意到没有?</P></DIV><BR>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这是必然的,逐步趋于科学合理,必然会该松处渐松,该紧的处渐紧</FONT><BR>
     
发表于 2008-6-17 18:02:02 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<P>呵呵</P>
<P>精彩评论!</P>
<P>学习很多,事实就是没有对和错;如果这样做实际工程出了问题是不是还得找设计人,因为规范没说;如果没有出问题,那就很好说了,两全其美</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:16 , Processed in 0.060747 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表