账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hejie665

桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

[复制链接]
     
发表于 2007-12-24 21:17:55 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 13:24:19</I>)的发言<BR>
<P>如果在桑拿房内安装感温探测器应注意的事项:</P>
<P>1、一般感温探测器的动作温度在78度之前应动作,在54度前不应动作。桑拿房内温度局部会在130~140度以上,所以选用的感温探测器定值应通过实际测试确定。</P>
<P>2、因桑拿房内温升速率比较快,在探测器灵敏度的调节时应注意。</P>
<P>3、探头表面的水的凝结对可靠报警是有影响的</P>
<P>所以 桑拿房内感温探测器应经过验证。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>1、不应该用定温探头了。</P>
<P>2、可以用差温解决这个问题,也就是你说的灵敏度调节。</P>
<P>3、说的有道理。怎么办?</P>
<P>4、没有人认为会用烟感吧?</P>
<P>5、有人觉得还可以用别的什么探头吗?</P>
发表于 2007-12-25 00:32:20 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>其实现在火灾预警系统还是发展比较快的。用摄像处理技术探测着火,用线缆类可否?</P>
<P>如果桑拿室不采用电加热铁片浇鹅卵石类的方法,而采用专用蒸汽发生器类的安全方法,就可以不设了啊。</P>
     
发表于 2007-12-25 08:12:56 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>我的理解楼主所谓的桑拿房指桑拿场所,包括干蒸房、湿蒸房、休息厅、按摩房、接待厅等等。</P>
<P>单独谈论干蒸房、湿蒸房,还设什么探头?</P>
<P>此类场所属于歌舞娱乐放映场所类,相应规定应该参考低规及高规。</P>
     
发表于 2007-12-25 08:18:05 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P> 上传早年的一个论文,不足之处请原谅。</P><BR> 200712258172526.pdf (501 Bytes, 下载次数: 114)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:15 , Processed in 0.072231 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表