账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 400|回复: 2

[问题探讨] 《配四》第1166页中,凸焊机断路器选择是否偏小?

  [复制链接]
     
发表于 2025-6-6 10:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
选定TN1-63型号计算,根据断路器整定电流公式(12.4-3):In=1.1*166*根号0.5=129.2A,表格中断路器选择100A,小于计算电流,哪里出了问题呢?
微信图片_20250606101909.png



     
发表于 2025-6-6 20:51:07 | 显示全部楼层
负载持续率的时间周期,通常以10分钟为基数。

说下个人猜测,很可能不对,请批评指正。
塑壳断路器的过载保护,1.05In,60分钟内不跳闸的。
还是这只MCB,在1.23In(数值1.23是举例),10分钟内不跳闸。
这样,MCB可以选小。

     
发表于 2025-6-7 11:02:42 | 显示全部楼层
凸焊机,钎焊机,缝焊机属于断续工作设备!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 14:29 , Processed in 0.070267 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表