账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 苏凌枫z

[求助] 中小学学生宿舍配电照明设计

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-4-29 13:25:42 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2025-4-29 10:55
学生宿舍项目为啥水专业不设置屋顶空气源热泵啊,比电热水器可以节约电费而且设备造价也低。至于断电的问题 ...

是的,宿舍内配电箱大概率会被学生打开,有一定安全隐患。
     
发表于 2025-4-29 16:10:04 | 显示全部楼层
1、宿舍房间内不设置配电箱,仅设置照明、普通插座、电热水器、空调回路;
2、如果需要计量,8-12间设置集中电表箱;
3、楼层内设置电井或配电间,各宿舍房间出现回路采用时控+手控方式(设置交流接触器,可根据学校管理要求,熄灯后是否把插座回路、电热水器回路是否也统一关闭,空调回路应该保持);
4、电井或配电间最好设置在走道中间位置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 04:08 , Processed in 0.085907 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表